板筋的这种绑法是否有误?
板筋的这种绑法是否有误?
前几天去负责的一个增建消防楼梯间项目验收钢筋,劳务工人将楼梯平台的板筋(即双层双向钢筋)节点采用间断错开的绑法,还有放在梁上的板筋端部未无梁筋进行绑扎,工人解释说只要将板筋端部弯沟扣入梁纵筋就行了,我不同意,要求板筋端头均应与梁纵筋进行绑扎,请高人说说看工人的做法是否规范。
发布于
2009-05-22 21:37:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
yandang78
从力学的角度讲:板筋进入支座处满足锚固长度即可;但是施工时,由于有人在上面行走,必须绑扎,避免钢筋移位,影响结构使用。另外就算是没人踩,在砼施工过程中,如果不绑扎,谁能保证钢筋不位移,位移后钢筋的间距、位置、锚固长度还是否满足设计要求?所以说,施工过程中必须要绑扎钢筋,而且我们这里早在2002年就开始发布了《地方性强制标准》要求钢筋要满扣绑扎了,现在居然在你们那里还有这样的事发生???????:L
2009-07-06 23:46:06
来自 PC
评论
举报
xandzero
应该满绑的,梁上的板筋不用和梁纵筋绑一起了
2009-06-06 20:11:06
来自 PC