土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 画空调管线,是不是同类型的标高一致就可以了?管线水里计算~~总是提取不正确
还有,立管取楼高还是取多少?

管线水里计算~~总是提取不正确

什么数值设置会影响提取?

麻烦给看看~~要不下面没法算了~~

aa.gif

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(4 )

  • ybs066
    如果你原来的图是用一个软件画的,最好还是使用同一个软件完成后续的计算工作,会是一致的。
    2009-06-07 21:45:07 来自 PC 评论 举报
  • zhaojia333
    看了一下你的图,空调水路水力提取不出来最大的问题是存在于设备连管,管线标高来说你按照你的实际情况设置就可以。
    连管一定要注意使用“设备连管”命令来进行连接,切不可手动拖拽管线进行连接。
    另外如果你原来的图是用7.6画的,现在你用的是8.0来提图的话设备是提不上来的,最好还是使用7.6完成后续的计算工作。
    我帮你处理了一个分支,已经可以正常提取,见附图:
    2009-06-03 10:21:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.13 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10