土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下汽车库,风管在穿越防烟分区时,与挡烟垂壁的交叉处怎么处理?附图说明

地下汽车库,风管在穿越防烟分区时,与挡烟垂壁的交叉处怎么处理?附图说明

发布于:2009-05-22 16:25:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下汽车库,有风管穿过防烟分区处挡烟垂壁如何设置?附图说明
请大家解答一下,谢谢!

[ 本帖最后由 qiyi169 于 2009-5-22 16:28 编辑 ]

11.jpg


11.jpg.jpg

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • amitongzhi
    amitongzhi 沙发
    blackeye 发表于 2009-5-24 10:04 系统穿防烟分区确实也经常有(比如排风机房设在防烟分区外、又比如地下车库内还有其他设备用房的排风管) …是你自己理解的错误,不能说别人图画错了,你不画挡烟垂壁,你怎么去划分防烟分区,虽然实际工程中很多没必要做挡烟垂壁,那是因为画挡烟垂壁的时候,基本是在柱子与柱子之间来划分,刚好梁高已经超过了500,无需再额外装挡烟垂壁,话说即使装了挡烟垂壁,风管穿挡烟垂壁也可以解决,在上面开洞不就行了
    2016-01-27 16:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • co1438651239503

    谢谢 楼主分享!
    2015-12-26 07:25:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复合风管的斜管面积怎么算?

风管口径1000×500长2000 上下斜200 求面积多少?怎么算?

回帖成功

经验值 +10