本公司为服装外贸加工产业,新建一工业城,拟采用9台变压器供电,总装机功率10000KW(染整、服装类生产设备)左右,计算负荷7000KW,想用10KV进线,但供电部门说最大只能提供5000KW的负荷,而公司领导又不想用35KV进线(初期投入及维护成本太高),请问我该如何解决此问题?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wutaixiong
    wutaixiong 沙发
    可以采用以下两方案:
    1,10KV双回路供电,建一开闭所,目前有的地方10KV每回路最高可以提供8000KVA的容量,一般按照5000KVA算,也满足你的用电负荷。缺点是以后如果需要扩容比较麻烦。
    2,35KV供电,建35KV开闭所,然后开闭所引出到各负荷中心,由35KV降压到0.4KV,这方案需要你的负荷比较集中而且都比较大时比较适合,而且以后也很方便扩容。很多工厂如化工类,经常是35KV进线,然后降低到400V,一般要求低压负荷中心要求不低于1000KVA以上的容量,如果你的负荷不均衡,或者各负荷中心分配下去的负荷太分散,那采用35KV 的可能不经济了。
    2009-05-14 09:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    新建工业城,基础设施————电、水、路,应该有地方政府投资建造,如果是一个企业,其内部是企业本身的,外部也是政府的责任。
    除非政府不向这个企业收税!这是不可能的,免税政策也是免部分税,不可能全免,且免收部分到一定时间后也是不免了。