对分户供热设计的建议

发布于:2005-05-13 15:17:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供热系统的设计者们,向你们提一项建议;目前供热的形式趋向地热和分户供暖,当然地热也是分户工暖的一种。但有不少图纸把单元立管设计成异程的形式,而不是同程式的,在交付使用后就出现温度垂直失调的现象,既顶层温度低于底层。这样一来给建设单位和施工单位造成了很多的麻烦和损失。所以建议你们把个单元的立管设计成同程式的,无非每组立管多用一根管子吗!
还有就是黑龙江的中小城市的楼房有不少的立管不是放在管道井中,而是放在撑重墙里,这样一来给安装和后期的维修带来很多的不便。请为他人考虑一下。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hanqin-002
    hanqin-002 沙发
    只要有足够的供水流量,保持一定的温度,即使产生一定的垂直失调,也是可以调节过来的!不过比较麻烦而已(我上周刚调了一个楼!其他楼让施工单位比照调节了!)
    2008-01-30 10:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • 思想集大成者
    同意8楼的意见 加大压差
    2008-01-30 09:26:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。