低压配电设计规范(GB50054-95)中第4.3.4条:
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤Iz (4.3.4-1)
I2≤1.45Iz (4.3.4-2)
式中:
IB表示线路计算负载电流(A);
In表示熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz表示导体允许持续载流量(A);
I2表示保证保护电器可靠动作的电流(A).当保护电器为低压断路器时,
I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间国内的约
定熔断电流.

我想问的是,如果一段导线WL的上一级断路器整定电流为M(A),而下一级断路器整定电流为N(A)的话,当然M>N,那这时的In是取M呢还是N?也就是说上式中的Iz(导体允许持续载流量)是比M要大,还是比N大就够了?
我觉得应该是比N大就够了的吧?用不着比M大。可是又不能很肯定,就请教一下大家,你们是怎么理解这条的呢?谢谢。