土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器在电源已断情况下都合不上闸是何原因

断路器在电源已断情况下都合不上闸是何原因

发布于:2009-05-21 20:15:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器在电源已断情况下都合不上闸是何原因,十几次偶尔会有一次能合上

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子
    以前遇到过这种情况,发现是脱扣那部分坏了
    2009-05-23 10:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • wxtwxt
    wxtwxt 板凳
    工地也遇见过这种事情,主要是总开是4极带漏电,但分开关是3极的,分开关下的零下有漏电,总开总是跳,即使把所有的分开关都合上
    2009-05-21 22:55:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多