土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层地下变配电室通风

高层地下变配电室通风

发布于:2009-05-21 10:50:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层地下变配电室需要做通风吗(不能自然通风)。我看《技术措施》上说要设置,但哪本规范要求必须设置呀,可以不设置通风吗?谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 沙发
    变配电室需要排风, 根据是民建电气设计规范。
    4.10.1 地上配变电所内的变压器室宜采用自然通风,地下配变电所的变压器室应设机械送排风系统,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。

    [ 本帖最后由 gaoshang2324 于 2010-5-10 22:42 编辑 ]
    2010-05-10 22:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • liushuyan2008
    liushuyan2008 板凳
    做设计不仅仅是为了应付审图,要有自我保护意识!
    对于变配电间 排风不仅仅是为了改善空气品质,更重要的是变电所得电气设备散热量很大,机械通风主要是将变电所的热量排出去,另外新风一定要引入室外新风,变电所内的新风风管做保温主要是室外空气温度低于变电所内,以防风管表面会有结露。
    2010-05-10 17:40:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于防火阀

给电气专业提防火阀的时候,是否每个阀都要反馈,有同事说如果所有阀都反馈的话,电气的管子就太粗了,因为一个阀一个点。不知道各位怎么提。之前我没全提,后来有人说得都反馈,我又补提,电气马上去建筑负责人那告状,说已经预埋了,明装线甲方会反感的,尽管这样,防火安全的事我又不敢不提,最后反正挨批评了,扣的帽子就是专业配合不好,影响别的专业了。还有就是关于库房或者一些弱电机房通风,有时候排气扇就行了,因为库房或者弱点机房都是防火门,所以排气扇前还得加防火阀,这个阀还给不给电气提,或者这个阀是不是必须装。有同事说不用提给电气,熔断之后,排气扇空转烧了就烧了,如果都给电气的话,那就太多了。反正一人一个说法,我又糊涂又矛盾,请大家指教。

回帖成功

经验值 +10