土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖压力问题请教!

地暖压力问题请教!

发布于:2009-05-21 09:09:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
图纸简介:

考虑全面的电路图,插座,开关。系统图等



附件名:2009981252397892941.zip

文件大小:1723K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzhen1080
    wangzhen1080 沙发
    地热试压施工中都降得很厉害,有时候还特意留意,排气时间加长,在进行打压,一般都是6到7公斤,稳定半小时到一小时也就到了4或4个半,过一般个月还是如此。
    开始怀疑传统打压工序,设备,也就只能做到这种程度。
    2009-12-14 15:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • syzfly
    syzfly 板凳
    原帖由 wangzhen1080 于 2009-12-10 17:20 发表
    属于正常现象,管道打压后都有压力降,一般在0.05,但是地热管施工中都是这种情况。施工人员都遇见过。
    有为工程师谈过,打压时,属于水汽混合压力,半小时后,稳定后,水汽自然结合,压力减小。
    这也是听朋友说的 ... [/quote楼上说的很有道理,学习。任何水压试验都有压降,这是正常现象,但是降0.15MPA就有点大了,可考虑是否气体没放净?多次试压后应该能控制在0.05MPA内
    2009-12-14 09:10:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

方形补偿器

方形补偿器的支架的设置位置?外伸壁一定要做导向支架吗?两侧一定要设置活动支架吗?室内室外管线的方方形补偿器的支架设置位置一样吗?

回帖成功

经验值 +10