方形补偿器的支架的设置位置?外伸壁一定要做导向支架吗?两侧一定要设置活动支架吗?室内室外管线的方方形补偿器的支架设置位置一样吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句开始怀疑传统打压工序,设备,也就只能做到这种程度。
回复 举报
属于正常现象,管道打压后都有压力降,一般在0.05,但是地热管施工中都是这种情况。施工人员都遇见过。
有为工程师谈过,打压时,属于水汽混合压力,半小时后,稳定后,水汽自然结合,压力减小。
这也是听朋友说的 ... [/quote楼上说的很有道理,学习。任何水压试验都有压降,这是正常现象,但是降0.15MPA就有点大了,可考虑是否气体没放净?多次试压后应该能控制在0.05MPA内