阅读下一篇
我是甲方,现在我们把配电箱内断路器等型号都换了,质检站要求非得把所有系统图重新出我是甲方,现在我们把原图上的断路器等设备都换了,与图纸型号不一样,但参数相同,质检站要求不一样的全部出变更系统图(不能通融了,就连我们让设计出了说明也不可以,说明说,设计只是提供参数,甲方可以自己选择合格产品。),质检站的要求过分吗?我们甲方的说法设计不能指定品牌,只是提供参数,我们只要用同参数的产品就可以,质检站有异议可以要求我们去鉴定啊。质检站说法是,有重大变更必须出变更图,图纸都是经过审图办认可的型号,如果甲方要改变得让设计及审图办认可你的品牌,如果不重新出系统图,将来发生了事故质检站也有责任。主要是我们不想出设计变更的费用。请大家分析一下。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报