本土为天正给排水绘制 ,请用天正打开。
如无天正软件请到筑龙网搜索天正给排水下载。
1、本设计遵照《建筑设计防火规范(GB 50016-2006)》设计。
2、喷淋部分遵照《自动喷水灭火系统设计规范(GB 50084-2001)(2005年版)》设计,喷淋设计喷水强度6L/min/m^U2^U,火灾延续时间按1.00计算,消防用水为57.6m^U3^U。
3、喷淋与消火栓系统共用一个消防水池,其容积不小于240m^U3^U。
4、泵房与消防水池埋地敷设,应由专业土建商负责设计建造。
5、净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
6、未尽事宜仍按国家现行有关规范执行。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • weizai1985
    weizai1985 沙发
    图我刚刚看了,对我做消防设计肯定有帮助,但我觉得能有个图纸说明的话就更好了,那样我学起来思路就更清楚拉,谢谢楼主了!
    2010-05-21 17:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • weizai1985
    weizai1985 板凳
    图我刚刚看了,对我做消防设计肯定有帮助,但我觉得能有个图纸说明的话就更好了,那样我学起来思路就更清楚拉,谢谢楼主了!
    2010-05-21 17:17:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关消防稳压系统设置的探讨?

一般消防稳压系统由稳压泵和压力罐组成 当压力罐里面的压力降到一定值时 稳压泵运行向压力罐供水 到底规定压力时稳压泵停止运行。 但是不明白为什么要加一个压力罐呢 只设一个稳压泵不是一样的效果吗 当管网内压力下降到一定值设 稳压泵启动 当管网内压力升到规定要求是稳压泵停止运行。 请问以上两种设稳压泵和压力罐 和只设稳压罐的情况效果是一样的吗 有什么区别呢 请指教?

回帖成功

经验值 +10