土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV开闭所是否需设所用电源?
根据<10KV及以下变电所设计规范>_GB50052-94中第四节 所用电源部分中的第3.4.1条:"配电所所用电源宜引自就近的配电变压器220/380V侧。重要或规模较大的配电所,宜设所用变压器。" 可知,对于10kv开闭所是没有强制设所用电源的规定,如果由此引发的事故,是否该由设计单位来承担?盼请各位设计大侠赐教!

全部回答(5 )

  • han2003
    单独的开闭所一般都设,就一面柜子而已
    2009-05-23 13:37:23 来自 PC 评论 举报
  • hgwangwen
    如开闭所内操作电源采用交流操作,则可从PT柜内电压互感器上取,如为直流操作,则会配备直流屏,但就是充电电源不知从哪里取?因现在开闭所多为无人值班且远离住宅区,如从别的专变上取,线路长度及敷设问题怎解决,怎么计费?如从架空线公变上取,那安全及可靠性如何保证?