土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 影剧院消防系统设置问题请教

影剧院消防系统设置问题请教

发布于:2005-05-13 10:58:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
900人影剧院,大厅高度7.1-9米,舞台洞口15*8米,大厅为型钢珩架承重结构,并设有吊顶
消防方案预定为
1、大厅设ESFR闭式自动喷水灭火系统
2、天花内设普通自动喷淋系统
3、舞台洞口设双排防火分隔水幕
4、大厅设红外对设探测器
5、大厅顶部设机械排烟,底部设置补风系统
问题是
1、按规范大厅应设置雨淋系统,ESFR系统是否能过关
2、防火分隔水幕系统没做过,如何使水幕封闭到顶?贴板底装?
3、投影的光线是否对红外对射探测器有影响?
4、关于自动扶梯底部设置喷头问题,规范中有要求,但业主担心喷水损坏扶梯,是否该设?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nian兄
    nian兄 沙发
    吊顶后高度7.1-9米
    求版主给点意见
    2005-05-15 18:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • 380511
    380511 板凳
    1 吊顶后的高度不大于8就可设闭式.
    4 可以不设
    2005-05-13 11:12:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水池水量

我做消防总图时,算消防水池水量,我是按照规范来的,算的室内外消防总和!但是高工却说不用算室外的,室外的直接由市政管网提供!请问可以不算室外的吗?

回帖成功

经验值 +10