发布于:2005-05-13 10:58:13
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
900人影剧院,大厅高度7.1-9米,舞台洞口15*8米,大厅为型钢珩架承重结构,并设有吊顶
消防方案预定为
1、大厅设ESFR闭式自动喷水灭火系统
2、天花内设普通自动喷淋系统
3、舞台洞口设双排防火分隔水幕
4、大厅设红外对设探测器
5、大厅顶部设机械排烟,底部设置补风系统
问题是
1、按规范大厅应设置雨淋系统,ESFR系统是否能过关
2、防火分隔水幕系统没做过,如何使水幕封闭到顶?贴板底装?
3、投影的光线是否对红外对射探测器有影响?
4、关于自动扶梯底部设置喷头问题,规范中有要求,但业主担心喷水损坏扶梯,是否该设?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板求版主给点意见
回复 举报
4 可以不设
回复 举报