发布于:2009-05-20 16:39:20
来自:电气工程/电气施工图
[复制转发]
该小区共做5个配电房,T1为630可kVA、T2为500可kVA、T3为630可kVA、T4为500可kVA、T5为630可kVA、
10KV系统接线为市电引进T1配电房,经总计量后T1出两回95电缆环出,分别是T1-T2-T3、T1-T4-T5。T3与T5
间做联络,联络线也是95电缆。
希望各位专家给予意见,从设计角度以及运行角度看是否合理。谢谢!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报