土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急!! 求助计算生活热水用量
商用混住建筑,共318户,每户设计1个厨房,1个带浴缸卫生间和2个带淋浴卫生间,24小时提供生活热水,计算生活热水用量!!

全部回答(2 )

  • dellvsibm
    这个可以从给水 技术措施2003第六章计算,318户,先估算住户人数1000人,然后依据住宅的数据表格和小时变化系数选择: 热水定额是60~100L 60度的热水 小时变化系数2.86 依据公式可计算的
    人数 热水温度 冷水温度 热水用水定额 L 小时变化系数
    1000 60 5 100 2.86
    设计小时耗热量: 655,417 Kcal/h


    我是弄成excel表格的,简单一点,因为平时用的多。
    你这个估算下来要65万大卡的设计小时热负荷。
    2009-05-27 09:25:27 来自 PC 评论 举报
  • flier_01
    到水论坛问一下吧
    2009-05-26 20:09:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10