土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 400KW以上电机启动电压问题

400KW以上电机启动电压问题

发布于:2009-05-20 13:55:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司经常用到450KW变频的电机,每次选电机 电压等级时工艺负责人都会选690V的电机,理由是380V电压电机电流会很大,容易烧电机!!
个人觉得这个理由不充分,450KW的电机完全可以采用380V的电压运行,再说各种变频器的功率目前有达到1450KW的.
曾经与德国方面的人员进行过交流,说在德国450KW的变频电机全是400V的电压等级,没人用690V的电压等级的.

请问:450KW的电机用380V的电压会容易烧电机吗???

请大家详细分析讨论一下.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 沙发
    450KW的电机用380V的电压应该不会烧电机的,放心使用。
    2009-06-01 11:30:01

    回复 举报
    赞同0
  • huixuefeng
    huixuefeng 板凳
    250W以上的电机,就不建议用400V供电,不过要是用690V供电,还得用专用变压器
    2009-05-21 17:10:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双蓄电池切换

请教:一台柴油机配有两套启动蓄电池组,如何实现两套蓄电池的自动切换控制呢?谢了

回帖成功

经验值 +10