我见过不少台湾公司设计低压线路时是按下述方式选择导线的:
1.接地线PE线按相线截面的一半再减两个等级,零线N按PE线之一半,当PE线超过25MM2时,选25MM2(相线最大为240MM2),具体如下,这样选择显见与国标不符,到底有没有设计依据?是不是台湾之设计特点?报验时能通过吗?
eg.如相线为70MM2时,选PE线为16MM2,E则选6MM2,
如相线为240MM2时,选PE线为25MM2,E则选16MM2,
如相线为150MM2时,选PE线为25MM2,E则选16MM2,
如相线为50MM2时,选PE线为10MM2,E则选4MM2,

请各位谈谈看法!~

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发
    六楼说话不要影响统一大业哦!
    楼主是在给哪一家台商搞设计?偶也在台资企业做过设计,情况并不是如你所说,很正规的呀。而且台湾的线规跟我们大陆还不一样,有1、2、4、8...等等规格,时间长了,如果计错了别笑话哦!
    2005-08-03 10:07:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhoujw
    zhoujw 板凳
    有同行的朋友可以加我的QQ515893868,希望我们可以互相探讨一下!
    2005-08-02 11:32:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

16平方以下保护线取相线一半大各位见得多吗?

今天看我单位一图纸,16平方以下的保护PE线均比相线小一半,我指了出来,把施工人员叫来,施工的说他做了二十年的施工都是保护线比相线小一半,我无言....不知道你们见到的这种情况多不多,我感觉很多非发达地区中等及以下的城市的设计院可能常出这样的图。另外我发现我所了解的一些我省的一些国营企业几十年来都是这种情况,军工企业也是这样的,小的国企都是统一到一家最大的国企学习,最大的国企又可能统一学过一次,最终还是从苏联那里学来的,也不知道哪一环节出了错,反正五十年来都是16平方以下保护线取相线一半大。