0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2135 人订阅
阅读下一篇
16平方以下保护线取相线一半大各位见得多吗?今天看我单位一图纸,16平方以下的保护PE线均比相线小一半,我指了出来,把施工人员叫来,施工的说他做了二十年的施工都是保护线比相线小一半,我无言....不知道你们见到的这种情况多不多,我感觉很多非发达地区中等及以下的城市的设计院可能常出这样的图。另外我发现我所了解的一些我省的一些国营企业几十年来都是这种情况,军工企业也是这样的,小的国企都是统一到一家最大的国企学习,最大的国企又可能统一学过一次,最终还是从苏联那里学来的,也不知道哪一环节出了错,反正五十年来都是16平方以下保护线取相线一半大。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句楼主是在给哪一家台商搞设计?偶也在台资企业做过设计,情况并不是如你所说,很正规的呀。而且台湾的线规跟我们大陆还不一样,有1、2、4、8...等等规格,时间长了,如果计错了别笑话哦!
回复 举报