发布于:2009-05-19 20:46:19
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
污水源是皂化水(高氯废水),来水COD在800—1100间,原先在调节池控制PH在10.3-10.8,表曝池的PH在6.9-7.2间,2周前表曝池的PH升到7.5-7.8间,出水COD由240上升到400左右,出水发黄。
目前,我将调节池PH控制指标下调至9-10,表曝池的PH可控在6.9-7.2间,另外装置降量至原量的80%生产,加投了磷盐,近1周时间下来效果不明显,出水水质仍没有得到改善。
我该怎么调整生产?急死了!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报