一级钢 冷拉后可以用作抗震箍筋吗?
一级钢 冷拉后可以用作抗震箍筋吗?
工程是二级抗震的框剪结构 KL箍筋为φ8 φ8圆盘可以冷拉后再用吗?
1、如果可以,冷拉的正负公差是多少?
2、如果不可以,有具体规范吗?
请教各位高手!!!!!!!!!
发布于
2009-05-19 19:35:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
urabug
樓主應該不是講的調直,
2010-10-06 15:08:06
来自 PC
评论
举报
zhaoshufeng516
现在规范已经取消冷拉冷拔钢筋使用,估计你说的是调直,这个在施工验收规范有规定
2010-10-05 18:47:05