“新的交接试验国标已经开始改了,预试规程还没有改,不过正在修改中”。
2009-05-20 17:48:20
赞同0
-
hkgd8848
板凳
运行应该没问题,不过电缆可能有缺陷,按照你的试验结果,应该是有两相有缺陷或者试验方式有问题,要弄清楚,首先要排除试验中有没有绝缘薄弱的地方,电缆是否完全腾空,没有接其它的设备,如果不是,请解开连接的其它设备再试验,如果是,说明电缆两相有缺陷。
2009-05-20 10:27:20
赞同0
加载更多楼上是水电部管规程的?
回复 举报
另外,2楼说的不正确,直流耐压试验是破坏性试验,有可能使可以运行的电缆击穿,也就是说有缺陷的电缆提前击穿,能说明电缆没缺陷。现在推荐使用交流耐压,新的交接试验国标已经开始改了,预试规程还没有改,不过正在修改中。
回复 举报