220V设备电流的计算

发布于:2009-05-19 17:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人有几点疑问:计算380V设备的电流时一般用需要系数法(Pjs=Kn×Pe,Qjs=Pjs×tg,Ijs=Sjs/(1.732×Ur)),但计算220V设备的电流用需要系数法时,如何计算Ijs啊,公式中的Ur是220V还是380V?在论坛中看见计算220V设备的电流时,直接用设备的功率除以220V,是否合理?谢谢!!

[ 本帖最后由 fyongqiang 于 2009-5-28 12:08 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小陶子
    小陶子 沙发
    很好,谢谢楼主!
    2014-03-25 09:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    看你是三相供电还是单相供电,三相供电并能保证平衡,还是用原公式或用Sjs/(3×0.22)
    单相供电,只能按Sjs/0.22计算了。