混凝土规范10.2.10中第一小条,当V>0.7fbh时,箍筋配筋率有个最小的构造要求,对于200宽的梁来说,是圆6间距180。
抗震的由于有加密区,所以在剪力包络图中V>0.7fbh的情况,一般多在加密区内,即间距大于180;
而非抗震时,我们一般多是箍筋圆6间距200,但在包络图中梁端处有些V>0.7fbh了,我们应该把梁箍筋全长改为圆6间距180呢?还是其它方法?
大家平常注意没有?是怎么处理的,说说看