土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教一现象

请教一现象

发布于:2009-05-19 12:55:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
:L :L :L :L :L :L :L :L 现在我们手里有一台制冷剂,在环境温度25度时可以正常工作。环境温度29-34度时,压缩机热保护线圈断开,工作不正常。
请大家帮助分析。
谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • desheng001
    desheng001 沙发
    看压缩机工作电流与额定电流是否符合,看回气压力是否超过该机组的工况,空调工况一般在0.4-0.5MPR-22.
    2009-05-24 21:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • hgf54521
    hgf54521 板凳
    如在环境温度25度时可以正常工作。环境温度29-34度时,压缩机热保护线圈断开,系压缩机过载。请采取以下措施:检查你系统内制冷剂是否太多?制冷剂太多将占去冷凝器冷凝空间,使系统压力升高,过高的压力使压缩机过载过电流运行。试将制冷剂回收或放掉部分,看压力能否降下去。冷凝器翅片表面有污垢也会使冷凝效果降低高压抬升,应清理吹洗干净;注意设备周围环境通风良好,不能有阳光直射。适当调整节流(膨胀阀开启度或毛细管直径/长度)装置,使压缩机电流降下去。经过以上处理一般设备在环境温度29-34度的情况下都可以恢复正常运转。

    [ 本帖最后由 hgf54521 于 2009-5-24 20:14 编辑 ]
    2009-05-24 20:04:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷技术交流群:5822804

制冷技术交流群:5822804制冷技术交流群:5822804制冷技术交流群:5822804

回帖成功

经验值 +10