关于电表计量问题。

发布于:2009-05-19 11:42:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对用电进行计量,上一级配电箱内电能表是通过 500/5 的电流互感器接的。电表读数151,乘以倍数100,实际用电15100度。
下一级配电箱内的电表是通过 1000/5 的电流互感器接的,读数34,乘以倍数200,实际用电 6800度。

2个配电箱之间距离10米,再无其他分表。确定上一级计量是准确的,那么造成如此大的误差,是不是因为下级的电流互感器太大所致呢?因为电表是新购买的。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lzjhoo
    lzjhoo 沙发
    我觉得,互感器使用时注意极性就对了。即一次线从P1进,那么二次侧就是S1是电流出;如果一次线从P2进,那么二次侧就是S2是电流出。接线时注意这个极性就对了。不一定非要从P1进才正确。不知道我的理解对不对。我是按这个原理分析的。
    但是,实际应用中,还是尽量从P1进,按规定做,避免接错线。
    2009-05-21 00:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    A,B,C三相要么全部是P1进,要么全部P2进,否则计量肯定不正确的
    2009-05-20 20:11:20

    回复 举报
    赞同0