正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(24 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
不是很了解无负压供水系统这个系统怎么设计的啊流量如何计算?现在有个大厦,在屋顶原设有水箱及水泵。然后现在有个俱乐部,用水量比较大,想自己独立设计一套供水系统使自己的供水系统比较可靠,同事又不影响大厦供水,业主要求使用无负压供水系统水源则取自大厦水箱感觉在这种情况下作无负压系统是不是没有必要啊,只不过是大厦的水泵供水压力不太够,自己另设一套水泵不就好了吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
bj2574
沙发
如果系统内的水封均为新式水封,则新的水封可以在管内负压抽吸穿透时或自虹吸穿透后向系统内补气平衡,系统压力消失后水封的剩余量仍能恢复抗管内正压的能力。所以,测试排水立管最大排水能力时可以不拘泥于不突破管内负压-40mmH2O,而着重关注于排水立管正压区的压力不突破40mmH2O。这样,排水立管最大排水能力就会有一个的提高。
2009-08-20 09:05:20
赞同0
-
bj2574
板凳
这是系统内如果装有传统水封(比如传统的坐便器水封)的情况。系统可以在新水封向系统内补气平衡负压的前提下,继续加大立管流量,直至管内负压重新达到-40mmH2O。这样,既保护了系统内的传统水封不受破坏,又将排水立管最大排水能力从传统理论-40mmH2O时的流量水平,提高到了重新达到的-40mmH2O时的流量水平。后者的流量较前者的流量已经(或势必会)有一个大的提高。
2009-08-20 08:57:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报