向大家推荐一篇文章:“排水系统水封设计新概念”,《给水排水》2009第三期。
很有意思。
小水封,大文章。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • bj2574
    bj2574 沙发
    如果系统内的水封均为新式水封,则新的水封可以在管内负压抽吸穿透时或自虹吸穿透后向系统内补气平衡,系统压力消失后水封的剩余量仍能恢复抗管内正压的能力。所以,测试排水立管最大排水能力时可以不拘泥于不突破管内负压-40mmH2O,而着重关注于排水立管正压区的压力不突破40mmH2O。这样,排水立管最大排水能力就会有一个的提高。
    2009-08-20 09:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • bj2574
    bj2574 板凳
    这是系统内如果装有传统水封(比如传统的坐便器水封)的情况。系统可以在新水封向系统内补气平衡负压的前提下,继续加大立管流量,直至管内负压重新达到-40mmH2O。这样,既保护了系统内的传统水封不受破坏,又将排水立管最大排水能力从传统理论-40mmH2O时的流量水平,提高到了重新达到的-40mmH2O时的流量水平。后者的流量较前者的流量已经(或势必会)有一个大的提高。
    2009-08-20 08:57:20

    回复 举报