土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器换成油浸变压器

干式变压器换成油浸变压器

发布于:2009-05-18 22:17:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司现有一台1250KVA的干式变压器,由于公司用电负荷只有250KW左右,想换一台油浸变压器来减少基本电费。请问更换后在高压柜上的继电保哪些参数需要更改?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sxkangyafei
    sxkangyafei 沙发
    谢了楼主:handshake :handshake
    2009-10-23 19:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • inrain
    inrain 板凳
    呵呵,听说过油变散热效果好,容易吃过载,没听说过它省电啊
    你可以用一个400KVA 的干变,记得买10型的,效率越高越好,呵呵
    这么小的油变和干变的保护没什么区别了,都是用速断过流保,但油变的布置安装维护检修所耗费的,恐怕比你的电费要大........
    2009-05-19 21:17:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式变压器换成油浸变压器

我公司现有一台1250KVA的干式变压器,由于公司用电负荷只有250KW左右,想换一台油浸变压器来减少基本电费。请问更换后在高压柜上的哪些参数需要更改?

回帖成功

经验值 +10