土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,承台上部钢筋是否需要弯锚

求助,承台上部钢筋是否需要弯锚

发布于:2009-05-18 21:48:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
承台主筋的下部钢筋有规范(JGJ 94-2008)规定:
柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置(图4.2.3-a),对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内(图4.2.3-b)。纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35dg (dg 为钢筋直径);当不满足时应将纵向 钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg。承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。
没说上部钢筋要不要弯锚,也没说单桩承台的情况。请教各位大哥

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mosad
    mosad 沙发
    应该是上层网片可以不要.
    2010-01-29 19:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • lz1982121
    lz1982121 板凳
    同意3楼,可以不配上部钢筋
    2009-07-03 11:23:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土雨篷梁算例

回帖成功

经验值 +10