土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷水机组COP值的计算问题讨论

冷水机组COP值的计算问题讨论

发布于:2009-05-18 20:09:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
本人最近在调试一台螺杆冷水机组,通过测量数据计算该机组的COP值;但是本人通过两种方法计算的COP值相差甚大(7.6/5.5),但不知是何原因,请大家讨论一下都有什么原因造成上述问题?
方法一:蒸发器负荷/(冷凝器负荷-蒸发器负荷);
方法二:蒸发器负荷/电气参数计算所得输入功率。
注:排除测量误差.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • feiyie2003
    feiyie2003 沙发
    我是LS的,该数据正在整理中,由于两器负荷的差值与真正通过电气参数计算的输入功率不完全相等,但又找不到是什么因素没考虑进去,所以来坛子里请各位高手赐教!
    2009-05-21 20:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 板凳
    什么品牌啊?
    COP这么高,技术含量更高,价格应该也很高吧~:)
    2009-05-21 10:40:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。