土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助散热器承压问题

求助散热器承压问题

发布于:2009-05-18 18:34:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在只做一个单体供暖,对象就一小单元。楼高18层,层高3m,按照静压,最起码有54mH2O,超过了铸铁散热器的承压,是否应该分区。还有,我看资料认为在循环水泵停止工作时主要考虑静水压,我想问一下既然是冬季供暖,循环水泵停的时间多吗?按理应该不多呀,既然这样,整个系统运行时就考虑动压,动压对于散热器的承压来说相对较小,这样的话,即使18层的建筑也没有必要分区了。关于这几点,我实在想不清楚,还请大家多多讨论和赐教。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • ljt1123
    ljt1123 沙发
    五楼说的对
    2009-06-04 17:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • zxm9876
    zxm9876 板凳
    铸铁散热器承压有二种0.8Mpa,1.0Mpa,
    以最底层一组散热器为基准面算起,这组散热器的测压管水头在系统运行时可能没有到80m,但一些接点却容易问题。
    2009-06-04 11:52:04

    回复 举报