如题,电缆规范上写出了没有防护的电线与蒸汽管的安全距离是上面1米,下面0.5米,《工业与民用设计手册》上如果蒸汽管有保温措施的话可以减小为0.2米,但没有涉及到桥架。有关桥架的安全距离有规范不??哪本上的??谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tyco123
    tyco123 沙发
    在电气设计技术措施2009版中,提到可以20公分的安全距离

    [ 本帖最后由 tyco123 于 2010-7-11 15:11 编辑 ]
    2010-07-11 15:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyuyao201
    xiaoyuyao201 板凳

    谢谢,终于在民用建筑里找到答案了,0.5米有保护,没保护1米