土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气桥架与蒸汽管的安全距离

电气桥架与蒸汽管的安全距离

发布于:2009-05-18 17:06:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,电缆规范上写出了没有防护的电线与蒸汽管的安全距离是上面1米,下面0.5米,《工业与民用设计手册》上如果蒸汽管有保温措施的话可以减小为0.2米,但没有涉及到桥架。有关桥架的安全距离有规范不??哪本上的??谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tyco123
    tyco123 沙发
    在电气设计技术措施2009版中,提到可以20公分的安全距离

    [ 本帖最后由 tyco123 于 2010-7-11 15:11 编辑 ]
    2010-07-11 15:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyuyao201
    xiaoyuyao201 板凳

    谢谢,终于在民用建筑里找到答案了,0.5米有保护,没保护1米
    2009-05-22 08:25:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆一分为二问题请教

一根5*25平方供380伏电缆,怎么分配给两个控制箱,每个控制箱控制6台2.2千瓦的电机(单台控制箱共计13.2千瓦,电缆离控制箱均为150米.我是做环保工艺的,电气一点都不懂,请教一下大家,有没有简单的成本低点的方式.

回帖成功

经验值 +10