土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底板很厚时是不是可以不要配筋啊

底板很厚时是不是可以不要配筋啊

发布于:2005-05-12 17:04:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按两端固支计算,截面为1.5m(h)×1.0m(单宽),跨度3m。MA= =189.375kN.m M中= =-94.7kN.m VA= =378.75KN
素砼受弯构件的正截面承载力Mu=1/γ ×(γ ×f ×b×h /6)=1/2.0*(1.55*1.1*1000*1500^2/6)=319.6KN.m>189.38
斜截面受剪承载力验算:
Vc=0.07fc×b*h0=0.07*10*1000*1500=1050KN
V<Vc
所以截面满足要求。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ougaogong
    ougaogong 沙发

    我认为这些都是对的,如果放在地面也可以不用配筋,不过和基础梁相交处还是很可能出现裂缝。
    我觉得如果其他的没有问题的话也不一定要按最小配筋率配筋,板太厚了,钢筋放的多,说不定比薄板更加费钢筋。
    2005-08-02 20:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • 小小的画图匠
    2005-08-02 16:17:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多