土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm计算预应力梁,正截面抗裂怎么才能满足?

pkpm计算预应力梁,正截面抗裂怎么才能满足?

发布于:2009-05-18 11:42:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
用pkpm计算了一个26m跨的多媒体室
正截面抗裂跟预应力度一直在拉锯
满足了正截面抗裂(调大预应力钢筋),预应力度便超限了;
满足了预应力度,正截面却很难通过
请高手赐教

附件是模型

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1420458263037
    pkpm里面那个预应力度计算公式不准确
    你要自己按照抗规自己算一遍
    2015-05-10 17:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • playboy83780545
    你好强啊兄弟,不过没有看出来你的预应力筋怎么加的?
    2011-02-15 16:17:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恳请高手帮忙调一下底框砌体结构(PKPM模型已上传),小弟感激不尽

恳请高手帮忙调一下底框砌体结构(PKPM模型已上传),小弟感激不尽底框砌体结构,调了几次总算不过去,希望高手指点,谢谢了

回帖成功

经验值 +10