维修奥科斯空调能正常启动但外机工作一分钟便停机

发布于:2009-05-17 22:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天在维修一台1.5p的奥科斯空调时,开启电源在制冷的模式下内机,外机能正常启动,制冷效果良好,低压在4个压力范围.但是启动一分钟左右的时候,外机自动停掉了,内机能正常运转.大约外机停机三分钟又能正常启动,但是运转一分钟又停掉了.检查电源是稳定的,而且压缩机也没有发烫的现象,电脑板被人改装过了外机风扇接线直接并在压缩机接线柱上.不知那位高手能不能给我分析下发生这种故障的原因?有几个问题我想讨教几个问题
⑴外风机的接线直接并在压缩机的接线柱上,那么外机风扇也由压缩机继电器控制,这种方案是否可行?
⑵产生这种情况是否与空调电脑板故障有关呢,如控制压机的继电器或电容?
⑶能正常启动但是工作时间不长外机停了是否跟温度传感器有关?
⑷低压保护指的是在什么情况下的保护?
我是新手,所以问的问题很简单,希望知道的大虾能为我解答一下.荣昌老师能否给我点意见:loveliness:

[ 本帖最后由 co_2318 于 2009-5-17 22:31 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zslmdy
    zslmdy 沙发
    如果排除传感器故障,你这种情况,我个人觉得是不是外机控制板上压缩机电流感应元件坏,你看一下外机控制板上有没有一个类似电流互感器的东西,压机公共线从铁心经过,如有你就把压机公共线避开铁心只接跳到压机上即可。
    2009-05-28 14:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • co_2318
    co_2318 板凳
    谢谢6楼的朋友,你说的非常的详细,以后如果在遇到这样的情况我就会知道怎么处理了.:lol
    2009-05-21 00:01:21

    回复 举报
    赞同0