土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土柱上有一垂直裂缝,请问造成的原因,有即时危险吗?
如题,柱位于地下一层,柱头上有两大小不一的梁,其中一根有偏心,当初什麼原因这样设计我也不清楚,
梁柱接头位置没有裂缝,只在中间段出现一段约一米的裂缝,表面看满深的,非表面收缩造成的那种。
请问造成的可能原因,有即时危险吗?

谢谢

[ 本帖最后由 euroshooter 于 2009-5-18 00:23 编辑 ]

全部回答(6 )

  • xiaowei331
    而且柱子这么重要的结构 关键还是在地下层 很严重啊 希望楼主慎重对待啊
    2010-10-13 09:33:13 来自 PC 评论 举报
  • xiaowei331
    不敢说 而且很难说啊 得弄清楚究竟是怎么造成的 如果是后期外力造成 那就应该没什么事 灌浆修补一下就可以了 但是如果是柱子自己内部原因造成 那就危险了啊 说不定是箍筋施工的质量问题 或者轴压比啊 等等 那就得加固了 啊
    2010-10-13 09:32:13 来自 PC 评论 举报