土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 锚栓用到M52,帮我看下

锚栓用到M52,帮我看下

发布于:2009-05-16 22:23:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
============================================================

施工图总剖面数: 17
当前剖面归并号: 7
柱号: 1
柱脚形式: 3 ( 刚接类型 1 )


计算柱脚底板的设计内力: M= -583.134 kN.m, N= 225.182 kN
基础混凝土等级: 20
基础混凝土强度: 9.600
基础混凝土最大压应力: 8.737
满足: 柱脚混凝土抗压满足!


计算柱脚锚栓的设计内力: M= -583.134 kN.m, N= 225.182 kN
柱脚锚栓抗拉强度: 直径=M52, Ftb= 140.000 N/(mm*mm)
锚栓拉应力 : Max Ft= 125.531 N/(mm*mm)
满足: 柱脚锚栓抗拉满足!
柱脚底板厚度: 36 mm


柱脚需要设计抗剪键:

抗剪键设计剪力: V = 50.230 kN (组合号= 104 )
抗剪键截面: [10
抗剪键长度: 100.0 mm
侧面混凝土压应力: 5.5

抗剪键根部设计弯矩: M = 2.511 kN.m
抗剪键强度设计值: f = 215.000 N/(mm*mm), fv= 125.000 N/(mm*mm)
抗剪键根部应力: sgm = 63.325 N/(mm*mm),tao= 112.313 N/(mm*mm)

与底板连接角焊缝尺寸: 6 mm
角焊缝强度: Ffw = 160.000 N/(mm*mm)
角焊缝应力: Ff = 41.805 N/(mm*mm), Fv = 72.045 N/(mm*mm)
抗剪键放置: 腹板与剪力方向平行


柱端与底板连接周边采用坡口焊缝

============================================================
柱子:H550*350*20*24 Q235B

[ 本帖最后由 yaslean 于 2009-5-16 22:24 编辑 ]

未命名.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构工程施工质量验收规范实施指南

《钢结构工程施工质量验收规范实施指南》,现场施工过程中最重要的是对规范的理解,而对规范的理解性的东西不是很多,希望大家多多上传对施工质量验收规范理解性的东西。

回帖成功

经验值 +10