土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 暗埋管问题

暗埋管问题

发布于:2005-05-12 11:43:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个5层宿舍楼,可字型的,我在中间楼梯间那里布置了电表箱及弱电箱,18间宿舍,楼板100MM,原来走塑料线槽的,现在甲方要求全部暗埋管,集中在楼梯间那里有18根25钢管+3根20钢管(弱电),但是结构专业的说这样暗埋管太集中太多对楼板有影响不同意,结果是电气的夹在中间,向各位讨教了。另,暗埋管最大能埋多大的管,我知道的只是SC40,可是一北方工业设计院说可以埋SC50,迷惑!谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • g3200
    g3200 沙发
    TO 6楼的朋友:
    管外径不能大于现浇楼板的四分之一,100MM*1/4=25MM,也就是说最大只能埋SC25管,但是甲方他们问中轻工业院的工程师说可以埋SC50,以此要求我们。
    2005-05-12 16:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • mage780705
    mage780705 板凳
    管外径不能大于现浇楼板的四分之一,否则结构不允许,只能走桥架。
    2005-05-12 15:49:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最大运行短路电流(3相)与两相,单相短路

如果最大运行短路电流为2200A,那么发生两相短路和单相短路的电流分别为多少,有什么公式算的?

回帖成功

经验值 +10