如图。不如要经过这样一个@560的管子,而不是直接进入呢?

1.jpg


2.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • guolei2002
    guolei2002 沙发

    解释十分详细!再次感谢黑眼圈版主帮忙!
    2009-05-22 11:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    图中画的下面一根大管子560是清洁式通风时用的,但是在滤毒式通风时,就要把2号密闭阀关闭,通过墙上的自动排气活门排风,再通过1号密闭阀的小风管,排到560的大风管,最后排到扩散室。

    1和2都是手动密闭阀,清洁式通风时,1是关闭的,2是开启的;滤毒式通风时,1是开启的,2是关闭的。

    dn50是气密测量管。
    2009-05-21 09:58:21