发布于:2009-05-16 16:19:16
来自:建筑结构/结构设计软件
[复制转发]
按照水泵的出口压力为0.60Mpa计算:
如果电机的频率为45赫兹,则扬程为:
60÷(45/50)2 =74.07m
对应的水流量为:300÷(45/50)=333.3m3/h,单台水泵的流量Q=333.3/2=166.65 m3/h
如果电机的频率为44赫兹,则扬程为:
60÷(44/50)2 =77.48m
对应的水流量为:300÷(44/50)=340.91 m3/h,单台水泵的流量Q=340.91/2=170.445 m3/h
如果电机的频率为43赫兹,则扬程为:
60÷(43/50)2 =81.12m
对应的水流量为:300÷(43/50)=348.84 m3/h,单台水泵的流量Q=348.84/2=174.42 m3/h
假设电机工作在43赫兹,水泵的效率为80%,则水泵的轴功率为:
81.12*174.42/(0.8*367.2)= 48.21kw
假设电机工作在44赫兹,水泵的效率为80%,则水泵的轴功率为:
77.48*170.445/(0.8*367.2)= 44.96kw
假设电机工作在45赫兹,水泵的效率为80%,则水泵的轴功率为:
74.07*166.65/(0.8*367.2)=42.02kw