请教高手,发电机无功波动超大,让运行人员实在头痛

发布于:2009-05-16 07:58:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现遇到一个问题,本站发电机无功分分种都在波动,并且范围很大,最厉害就是可从700的无功一分钟之内到进相,让运行人员不感眨眼
先做个情况介绍大家好帮我分析分析:本站装机是2*1000的新修小型水力发电站,在一台机并网的时候无功波动没那么大,就是700~200之间,两台机并网后波动就很大了,有功波动单机在50KW以内,系统电压全天最低6.2,最高6.7,短时间波动不大。励磁用的可控硅,微机调节,症状有点象是两台机在抢发无功,减一台的无功另外一太机会升高。在试运行的时候励磁厂家说这波动正常,这到底正不正常,我去过很多电站,但没一个是这样的,我想把调节器调到恒流模式去,但又怕机组在系统解列的时候过压,大概情况就是这样,如还有疑问请在回帖中说一下,请大家帮忙分析一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • long98194
    long98194 沙发
    可以调节调差电阻来改变调差系数,从而实现无功的合理分配
    2009-06-03 08:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • renyihu
    renyihu 板凳
    励磁调差回路没有设定好
    2009-05-16 10:21:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。