如何解决空调供、回水管保温层滴水问题
如何解决空调供、回水管保温层滴水问题
我这有一教学楼工程,共五层,空调供、回水管在吊顶内用橡塑保温管保温,正常使用一年后,走道内供、回水管橡塑保温外侧会滴水,但房间内不滴水,而且只有一层会滴水,我将一层走道内的橡塑又加厚一层,但仅过一个月,又开始滴水了,请问各位这是何原因?该如何解决?望各位给予答复!
发布于
2005-05-12 09:58:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jswgq-55
有可能是保温厚度不够,造成结露,增加一层或重新施工作 业。
2005-05-13 08:46:13
来自 PC
评论
举报
hit_hvac
不知管道有泄漏吗?
可依据公式,或看图集,看是否是保温厚度不够?
2005-05-13 00:27:13