土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超限高层!

超限高层!

发布于:2009-05-15 22:33:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在报一个超限高层,大底盘,主楼偏置一角,裙楼37米,主楼130米,整体计算第一周期为Y向,独立计算主楼第一周期为X向,还有就是高宽比4.3,小震下主楼局部墙柱就出现受拉,中震,大震下更大

1a.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tjshilide
    tjshilide 沙发
    小震下主楼局部墙柱就出现受拉?我觉得不可能,8度区?才130米,应该不是受拉而是扭转剪切。如实在不能分缝,试试加强远离主楼的裙楼刚度,尽量刚心质心靠近。
    2014-05-17 23:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • lkxniat
    lkxniat 板凳
    总结的很好啊,学习了
    2014-05-17 15:55:17

    回复 举报
    赞同0