总配电箱离小配电箱的距离为1.4kM,小配电箱的功率为35kW,请问各位高手,要多粗的电缆才能满足压降损失要求?
《照明设计手册(第二版)》北京照明协会编的,第504页公式 线路电压损失百分数U%=Ua%Il.l为距离,单位为千米,I单位为安,表21-15中查Ua%,我用截面积为240的交联聚氯乙烯电缆,功率因数为0.8时,Ua%为0.054,可是好像还不满足要求,或者我孙错了,恳求指教,谢了,很急!!!:L :L

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    谢谢楼主们分享
    2017-09-07 15:18:07

    回复 举报
    赞同0
  • 我最爱吃鱼啊
    35KW 1.4KM 纯理论的话,给你按照5%算一下,功率因数按照0.9,电流约等于59A,5/59/1.4=0.06,查表可以得出:185与240都满足~
    2017-09-04 14:20:04