土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基净反力

地基净反力

发布于:2009-05-15 18:48:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我在进行独立基础配筋计算的时候,如果用pkpm基础工具箱里面的基础计算,有时候会提示净反力为负,计算中断!请问,是不是在进行基础计算的时候,净反力不能为负?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a200108085
    a200108085 沙发
    净反力为负为什么就是说基础上部要配筋?!
    2009-06-09 15:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • 土木1号
    土木1号 板凳
    地基净反力为负,不一定要调整基础平面尺寸,只要保证Pmax和Pmin满足规范要求,即1.2fa和大于0。净反力为负说明基础上部要配筋,像挡土墙、厂房柱、钢结构等基础常有这种现象发生。
    2009-05-19 09:28:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.11 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助--这基础要怎么做啊?

最近在做的私人住宅 基础做了一个星期 还想不出来 求各位大虾指点迷津~地的承载力为180 两边都有房子(最可恶就是这点) 房子有7层半如果不用桩基础 那这基础要怎么做呢两边是不是要做成偏心的呢 具体怎么?[ 本帖最后由 littleli 于 2009-5-18 16:29 编辑 ]