土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 利用激光在线监测线路污秽(盐密、灰密)现场运行评论及结论

利用激光在线监测线路污秽(盐密、灰密)现场运行评论及结论

发布于:2009-05-15 16:16:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
武汉高压研究院与武汉康普常青软件技术有限公司开展了使用光传感器测量盐密及灰密的研究,实现了利用光传感器对输变电线路运行绝缘子盐密及灰密的在线、连续测取。
  现将某一供电公司在使用此系统后出具的用户报告进行摘录,摘录“现场运行评价及结论”发上,供大家评议!

  根据我公司安装的“光传感器污秽在线监测系统”的运行情况来看,该装置运行稳定、安装使用方便、所测量的盐密值准确、该装置具备电磁兼容性好,耐候性强,运行可靠性高的特点。由于该装置真正的实现了实时、连续、准确的测量盐密数据,不受外界及人员的影响,克服了传统方法需停电作业,费事费力的繁杂劳务,以及传统方法存在的其它诸多问题,达到了提高时效和实时监控的目的。为防污闪管理工作提供科学的依据,并逐步形成以该系统组成的污秽在线监测网络,有效的防范电网污闪事故的发生,以高科技产品装备电网,保障电网运行安全,因此具有很好的推广应用价值。

欢迎来电交流 027--87611009
87611443

公司网址 :http://www.insulators.net.cn