土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构构件的截面抗震验算的问题

关于结构构件的截面抗震验算的问题

发布于:2005-05-12 08:34:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》5.4.2条,结构构件的截面抗震验算,应采用下列表达式!S≤R/rRE,式中rRE均是小于等于1的数,规范相当于提高了结构构件承载力设计值!即结构构件在相应效应发生时偏不安全!不知道哪位老师为我指点迷津,规范是如何考虑的呢?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • ztg
    ztg 沙发
    也可以这样理解:地震作用是瞬间作用的动荷载,在动荷载作用下承载力可以适当放大。
    2005-11-30 21:23:30

    回复 举报
    赞同1
  • haerbinqf
    haerbinqf 板凳
    承载力抗震调整系数rRE为什么取小于1?


    用于承载力设计的地震作用可以取到小震水平,当更大的地震来临的时候,则靠结构的延性去抵抗。所以,我们并不取用设防烈度地震作用力来进行结构承载力设计,而需要把设防烈度地震力降低一个系数,称为地震力降低系数。
    地震力降低系数取得越大,设计地震作用就取得越小;地震力降低系数取得越小,设计地震作用就取得越大。在同一个设防烈度下,地震力降低系数取得越大,地震作用就越小,那么按此小的地震作用设计出来的结构的屈服水准就越低,意味着结构在相应强烈程度地震下形成的非弹性变形就越大,这就要求结构具有较大的延性来保证它较大的非弹性变形的实现,因而对延性提出的要求就更高。
    2005-11-30 18:05:30

    回复 举报
    赞同1