土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28-12(Z)高压开关柜爆炸图片

KYN28-12(Z)高压开关柜爆炸图片

发布于:2009-05-15 14:52:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
图纸简介:

机组外形图



附件名:20098171250489156338.zip

文件大小:86K

(升级VIP 如何赚取土木币)


DSC07720.JPG


DSC07723.JPG


DSC07725.JPG


DSC07726.JPG


DSC07728.JPG


DSC07730.JPG


DSC07732.JPG


DSC07735.JPG


DSC07741.JPG


DSC07742.JPG


DSC07744.JPG


DSC07745.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    我说这是必然的,并不是说KYN28A柜子都要爆炸,而是说爆炸的可能性非常高。
    50A的额定电流产生的热量很少,不足以改变柜内的潮湿状况。由于大量使用环氧树脂材料,又不是国标的材料(厂家经常用其他材料代替硅微粉),其吸水率要高出一个数量级。吸潮后绝缘强度下降,对地或相间都有可能击穿。触头盒内腔是一巢状,空气流通很差,潮气更加无法散出,所以最容易发生绝缘事故。这已不是新鲜事了。
    请多关注“国内外开关设备分析比较”这个帖子。
    2009-06-17 18:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • dudaihui
    dudaihui 板凳

    说的很有道理,能不能再作进一步的分析
    2009-06-16 16:00:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是喷丸,抛丸,喷砂 除锈?

什么是喷丸,抛丸,喷砂 除锈?有什么区别,他们的使用成本有什么区别??

回帖成功

经验值 +10