多层酒店消防用电负荷是几级

发布于:2009-05-15 14:43:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图纸简介:

空气源热泵机组外形视图



附件名:20098171250488904265.zip

文件大小:86K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • aowenliang
    aowenliang 沙发
    顶4楼
    高规:建筑高度超过50米的旅馆属一类高层,否则属二类。
    2010-09-20 12:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • lyf666500
    lyf666500 板凳
    按《建筑设计防火规范》GB 50016-2006之11.1.1条规定:座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑,其消防用电应按二级负荷供电。
    2009-05-18 17:22:18

    回复 举报
    赞同0