土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多层酒店消防用电负荷是几级

多层酒店消防用电负荷是几级

发布于:2009-05-15 14:43:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图纸简介:

空气源热泵机组外形视图



附件名:20098171250488904265.zip

文件大小:86K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • aowenliang
    aowenliang 沙发
    顶4楼
    高规:建筑高度超过50米的旅馆属一类高层,否则属二类。
    2010-09-20 12:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • lyf666500
    lyf666500 板凳
    按《建筑设计防火规范》GB 50016-2006之11.1.1条规定:座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑,其消防用电应按二级负荷供电。
    2009-05-18 17:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流:厂负荷这样算对么???赐教!!!!!!

1. 用电设备负荷统计序号 设备名称 数量 单台额定功率(KW) 合计功率(KW)1 电焊机 30台 18.5 5552 5T行车吊 3台 18 543 10T行车吊 2台 23 464 10T龙门吊 1台 23 235 移动风机 24台 0.5 126 剪板机 3台 25 757 自动焊机 2台 100 2008 风机 21台 0.5 10.59 摇臂钻床 3台 7.5 22.5

回帖成功

经验值 +10