只看楼主 我来说两句1、低压电力电缆的钢铠需要两端接地;
2、接控制按钮的控制电缆钢铠可以两端接地,也可以只在电源侧单端接地;
3、易受干扰的信号电缆(如4~20mA电流信号、0~5V、0~10V电压信号)只能在电源侧单端接地;
4、高压三芯电缆外护层内的钢铠应两端接地;
5、一般高压单芯电缆无钢铠,如有钢铠时只能一端接地,另一端装过压保护器;
6、高压单芯电缆的屏蔽层有三种接地方法:①长度小于500米时单端接地,另一端接过压保护器(击穿保险);②长度大于500米小于1500米时,中间接地,两端装过压保护时;③长度在1200米以上时,采用三相交叉互联后两端接地。
单芯电缆屏蔽层接地方式,主要是防止电缆中电流在屏蔽层产生感应电流而使电缆发热。
理由:
1、电缆钢铠是薄铁皮,电阻通常不是很小,万一电缆绝缘损伤后钢铠带电后,两端接地时漏电电流会大很多,让出线断路器跳闸的可能性也大很多。
2、控制电缆所接电源的短路保护(电流)值较小,通常单端接地在电缆损伤时也能使熔丝熔断。
3、弱电信号的工作电压较低,在电缆损伤时也不能让熔丝熔断。且两端接地后,干扰类电磁场在电缆钢铠有了闭合回路而产生干扰电流,干扰电流会影响到电缆芯线上,使弱电信号受到干扰,所以,只能单端接地。
4、高压电缆(通常指6~35KV中压)都有屏蔽层(铜皮),电缆损伤时首先与屏蔽层短路(或击穿),钢铠只起防护作用。单芯电缆的钢铠接地方式,主要考虑电缆芯线的电流产生磁场感应到钢铠上,其接地不让形成闭合回路,就是不让产生蜗流。