土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 抗倾覆验算不够该怎么办?
本人设计的雨蓬长2.7米,挑出1.2米,板厚取了120mm,雨蓬翻檐400高。雨蓬梁高400mm,宽370mm。雨蓬梁上240墙高900mm.在雨蓬两端增设240x370的构造柱,雨蓬梁伸入构造柱。但验算抗倾覆不够,考虑扭转该怎么计算。不知道该怎么解决。还请各位同行帮忙解决一下。

全部回答(11 )

  • shibingjun
    受倾覆力矩,怎样校核,还有如何选择螺栓连接个数
    2009-09-27 09:33:27 来自 PC 评论 举报
  • clever131
    雨篷的荷载------雨篷弯矩-------梁的扭矩------抱门柱的弯矩

    就不用计算抗倾覆了
    2008-10-10 11:02:10 来自 PC 评论 举报
加载更多